zipi zape y otros 37
Cuñado nija
- Desde
- 3 Sep 2022
- Mensajes
- 70
- Fruta
- 440
Ahí va el enlace a los documentos:
Y un resumen:
Causas Principales y Factores Contribuyentes
El apagón no fue causado por un solo evento, sino por una combinación de factores técnicos complejos:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Y un resumen:
Descripción del Evento
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 CEST, los sistemas eléctricos de España y Portugal sufrieron el apagón más grave de los últimos 20 años en Europa. El incidente provocó el colapso total del sistema ibérico, afectando también de forma limitada a una pequeña zona del suroeste de Francia. La restauración completa del servicio tomó aproximadamente 12 horas en Portugal (finalizada a las 00:22 del 29 de abril) y 16 horas en España (finalizada a las 04:00 del mismo día).Causas Principales y Factores Contribuyentes
El apagón no fue causado por un solo evento, sino por una combinación de factores técnicos complejos:
- Inestabilidad de Tensión: Se produjo un aumento rápido e incontrolado de la tensión en la red de 400 kV. Las protecciones de muchas plantas generadoras estaban configuradas por debajo de los límites exigidos, lo que provocó desconexiones prematuras.
- Fenómenos Oscilatorios: En la media hora previa al colapso, se detectaron dos episodios de oscilaciones de potencia (de 0,63 Hz y 0,2 Hz) que desestabilizaron el sistema.
- Falta de Control Dinámico: Las fuentes de energía renovable (RES) operaban con un factor de potencia fijo, por lo que no pudieron responder dinámicamente para absorber el exceso de tensión. Además, los reactores de derivación (shunt reactors) se operaban manualmente, lo que impidió una respuesta lo suficientemente rápida.
- Escaso Margen de Seguridad: En España, la red de 400 kV operaba habitualmente hasta los 435 kV, lo que dejaba un margen muy estrecho o inexistente antes de que los generadores se desconectaran por sobretensión.
Secuencia del Colapso
- Desconexiones en cadena: El aumento de tensión provocó la pérdida de más de 2,5 GW de generación en España en menos de dos minutos.
- Pérdida de Sincronismo: A las 12:33:19, la península ibérica perdió el sincronismo con el resto de Europa.
- Activación de Defensas: Se activaron los planes de defensa y el deslastre automático de carga (load shedding), pero la magnitud del desequilibrio superó estas medidas y el sistema colapsó totalmente segundos después.
Recomendaciones del Panel de Expertos
El informe, elaborado por un panel de 49 expertos de toda Europa, propone medidas para mejorar la resiliencia del sistema:- Automatización: Implementar controles automáticos para los reactores de derivación y mejorar la respuesta dinámica de las renovables ante variaciones de tensión.
- Armonización de Protecciones: Asegurar que los ajustes de protección de sobretensión de los generadores cumplan estrictamente con los códigos de red.
- Estabilidad Oscilatoria: Mejorar el monitoreo de oscilaciones y ampliar el uso de estabilizadores de sistemas de potencia (PSS).
- Revisión de Límites: Evaluar la reducción del límite superior de operación de la red de 400 kV en España para aumentar el margen de seguridad.