zipi zape y otros 37

Cuñado nija
Desde
3 Sep 2022
Mensajes
70
Fruta
440
Ahí va el enlace a los documentos:

Y un resumen:

Descripción del Evento​

El 28 de abril de 2025, a las 12:33 CEST, los sistemas eléctricos de España y Portugal sufrieron el apagón más grave de los últimos 20 años en Europa. El incidente provocó el colapso total del sistema ibérico, afectando también de forma limitada a una pequeña zona del suroeste de Francia. La restauración completa del servicio tomó aproximadamente 12 horas en Portugal (finalizada a las 00:22 del 29 de abril) y 16 horas en España (finalizada a las 04:00 del mismo día).


Causas Principales y Factores Contribuyentes
El apagón no fue causado por un solo evento, sino por una combinación de factores técnicos complejos:
  • Inestabilidad de Tensión: Se produjo un aumento rápido e incontrolado de la tensión en la red de 400 kV. Las protecciones de muchas plantas generadoras estaban configuradas por debajo de los límites exigidos, lo que provocó desconexiones prematuras.

  • Fenómenos Oscilatorios: En la media hora previa al colapso, se detectaron dos episodios de oscilaciones de potencia (de 0,63 Hz y 0,2 Hz) que desestabilizaron el sistema.

  • Falta de Control Dinámico: Las fuentes de energía renovable (RES) operaban con un factor de potencia fijo, por lo que no pudieron responder dinámicamente para absorber el exceso de tensión. Además, los reactores de derivación (shunt reactors) se operaban manualmente, lo que impidió una respuesta lo suficientemente rápida.

  • Escaso Margen de Seguridad: En España, la red de 400 kV operaba habitualmente hasta los 435 kV, lo que dejaba un margen muy estrecho o inexistente antes de que los generadores se desconectaran por sobretensión.

Secuencia del Colapso​

  1. Desconexiones en cadena: El aumento de tensión provocó la pérdida de más de 2,5 GW de generación en España en menos de dos minutos.

  2. Pérdida de Sincronismo: A las 12:33:19, la península ibérica perdió el sincronismo con el resto de Europa.

  3. Activación de Defensas: Se activaron los planes de defensa y el deslastre automático de carga (load shedding), pero la magnitud del desequilibrio superó estas medidas y el sistema colapsó totalmente segundos después.

Recomendaciones del Panel de Expertos​

El informe, elaborado por un panel de 49 expertos de toda Europa, propone medidas para mejorar la resiliencia del sistema:
  • Automatización: Implementar controles automáticos para los reactores de derivación y mejorar la respuesta dinámica de las renovables ante variaciones de tensión.

  • Armonización de Protecciones: Asegurar que los ajustes de protección de sobretensión de los generadores cumplan estrictamente con los códigos de red.

  • Estabilidad Oscilatoria: Mejorar el monitoreo de oscilaciones y ampliar el uso de estabilizadores de sistemas de potencia (PSS).

  • Revisión de Límites: Evaluar la reducción del límite superior de operación de la red de 400 kV en España para aumentar el margen de seguridad.
 
¿Alguien conocedor puede explicar Fenómenos Oscilatorios: En la media hora previa al colapso, se detectaron dos episodios de oscilaciones de potencia (de 0,63 Hz y 0,2 Hz) que desestabilizaron el sistema.?

¿Porqué "de potencia"? Entiendo que un desfase es un desfase, ¿porqué se apostilla "de potencia"?
 
¿Alguien conocedor puede explicar Fenómenos Oscilatorios: En la media hora previa al colapso, se detectaron dos episodios de oscilaciones de potencia (de 0,63 Hz y 0,2 Hz) que desestabilizaron el sistema.?

¿Porqué "de potencia"? Entiendo que un desfase es un desfase, ¿porqué se apostilla "de potencia"?
De alta tensión no entiendo mucho; pero yo lo que entiendo, es que se desestabilizó la frecuencia de sincronismo de las fases, las tres fases de la onda eléctrica, llamadas R, S y T ; tienen que tener una separación de 120° y dibujan la misma onda 50 veces por segundo.
Esa es la frecuencia, 50 Hz al que deberían ir, pero esa frecuencia te la da la electricidad generada par un alternador ( generación hidráulica, térmica, nuclear), cuando metes mucha energía renovable que no tiene esa frecuencia y se la tienes que crear tú artificialmente, pero si por un casual hay un fallo y le metes la energía renovable a una frecuencia distinta a la que va señal de la red que debería ser 50Hz, todo salta porque las máquinas que vigilan la frecuencia de la señal portadora al detectar las nuevas señales asíncronas, cortan la red por seguridad...
Según parece,metieron energía en vez de a 50Hz a 50.2 y a 50.63 y provocaron la caída de la red por precaución...
Es el peligro de las renovables...
Un saludo y cuidaos...
 
O sea, que la culpa es de que subió la tensión. Pero a ver, engañabobos, ¿y por qué subió? ¿En qué punto o puntos de la red se iniciaron esas oscilaciones y por qué? Porque para ese viaje no hacía falta ningún informe nuevo, eso ya lo sabíamos desde el día siguiente.
 
¿Alguien conocedor puede explicar Fenómenos Oscilatorios: En la media hora previa al colapso, se detectaron dos episodios de oscilaciones de potencia (de 0,63 Hz y 0,2 Hz) que desestabilizaron el sistema.?

¿Porqué "de potencia"? Entiendo que un desfase es un desfase, ¿porqué se apostilla "de potencia"?
Imagino que ya lo habrán explicado, pero los desajuste spuedne ser:
  1. Tensión.
  2. Frecuencia.
  3. Potencia.
Lo que eestán diciendo en el caso de "oscilación de potencia" es que tensión y frecuencia se mantenían, y que hubo generaciones que se conectaban y desconectaban, variando BRUSCAMENTE la potencia.

La red eléctrica es como una serie de muelles interconectados de los cuales penden masas oscilantes que ejercen en la red una presión (potencia).
Si en un nodo (cruce de lineas-muelles) se cambia LENTAMENTE presión (potencia) la red se mueve pero se adapta.
Si en un nodo coges y pegas un "pellizco" brusco, toda la red empieza a oscilar, pudiendo llegar a su desconexión por protección

Esto mismo ocurre para etnsión y frecuencia.

La nalogía está incompleta, porque realmente serían BOMBAS de líquido, metiendo un a¡cauadl de líquido (inetnsidad) a uan determinada presión (tensión eléctrica).
Pero espero que se entienda con el modelo más sencillo que propuse, en el cual un pizco brusco hace que todo oscile fuera de especificación.
 
Imagino que ya lo habrán explicado, pero los desajuste spuedne ser:
  1. Tensión.
  2. Frecuencia.
  3. Potencia.
Lo que eestán diciendo en el caso de "oscilación de potencia" es que tensión y frecuencia se mantenían, y que hubo generaciones que se conectaban y desconectaban, variando BRUSCAMENTE la potencia.

La red eléctrica es como una serie de muelles interconectados de los cuales penden masas oscilantes que ejercen en la red una presión (potencia).
Si en un nodo (cruce de lineas-muelles) se cambia LENTAMENTE presión (potencia) la red se mueve pero se adapta.
Si en un nodo coges y pegas un "pellizco" brusco, toda la red empieza a oscilar, pudiendo llegar a su desconexión por protección

Esto mismo ocurre para etnsión y frecuencia.

La nalogía está incompleta, porque realmente serían BOMBAS de líquido, metiendo un a¡cauadl de líquido (inetnsidad) a uan determinada presión (tensión eléctrica).
Pero espero que se entienda con el modelo más sencillo que propuse, en el cual un pizco brusco hace que todo oscile fuera de especificación.

Gracias por la analogía y el esfuerzo, pero si es así, una oscilación de potencia entiendo que no debe poder medirse únicamente en Herzios, ¿no?
 
Gracias por la analogía y el esfuerzo, pero si es así, una oscilación de potencia entiendo que no debe poder medirse únicamente en Herzios, ¿no?
Está expresadoen Hz y por tanto es una variación de frecuencia.
Quizás está usando un "abuso" del lenguaje para no hacer la descripción muy barroca, y lo que ocurrió fue una oscilación de frecuencia en la tensión de generación.

Se va de límites de tolerancia.
Tienes que estar registrado para ver este contenido


Lo que no queda claro es si todo esto ocurre por:
  1. Entrada y salida potencia en red: desconexión+conexión de plantas.
  2. Desajuste de tensión en plantas.
  3. Desajuste de frecuencia en plantas.
  4. No adecuación generación-consumo.
No hace falta un informe de chopocientas páginas para indicar esto.

OBVIAMENTE ENTSO-E la está liando para evitar a muchos actores-poderosos ser demandados por eld esastre que perpetraron.
Y para evitar luego ellos ser demandados por los actores-poderosos.

Habrá que bucear y mucho y con detenimiento en el informe.
No he tenido tiempo.
 

Adjuntos

Archivo oculto para usuarios no registrados
Lo principal que tiene que estar estable en la red eléctrica no es tanto el voltaje, es la frecuencia. El voltaje se regula o compensa con transformadores con varias salidas, la frecuencia tiene que estar bien estabilizada desde la generación. Además de estabilidad a corto plazo de fracciones de herzio, estabilidad a largo plazo incluso para que sirva de referencia de un reloj en ciclos de red cada 24 horas.

Después, con renovables, la producción es muy inestable y hasta cierto punto impredecible en el corto plazo de minutos. La hidroeléctrica no se suele meter en el saco de renovables porque no tiene este problema. No muchos tipos de centrales pueden reaccionar tan rápido a estas oscilaciones de producción para compensarlas. Las mas rápidas disponibles aparte de la hidro creo que son las de gas de ciclo combinado.
Un aerogenerador es una máquina eléctrica que ahora mismo creo que suele estar enganchada en fase a la red con un generador asíncrono, sin convertidor CA-CA la mayoría de ellos, y regulada en la corriente de inductor. Las aspas tienen que girar a velocidad constante clavada según la frecuencia de la red independientemente de las rachas de viento.
La solar se genera en contínua con un voltaje extremadamente inestable, a una potencia localmente muy inestable también, y se inyecta a red con un inversor que sintetiza la corriente alterna con el giro de fase que se quiera.

Ambas son muy difíciles de gestionar para una red eléctrica estable.

Otra complicación la tenéis en el concepto de reactiva. Reactiva es el desfase entre la onda de tensión y onda de corriente que crea problemas de ineficiencia en la red. Si el factor de potencia se desvía mucho del óptimo el desfase se tiene que compensar con máquinas eléctricas, como conmutar condensadores enormes para compensar inductividad, que es lo que suele aparecer tradicionalmente. o a muy gran escala poner a girar una máquina rotativa enorme para mover el desfase en la dirección correcta.
 
HA CAIDO UNA CABEZA FUERTE DEL GOBIERNO A DIA DE HOY ?
 
La culpa fue del Iryo, que pesa mucho.
 

Estadísticas del foro

Temas
2.054.257
Mensajes
58.281.735
Miembros
190.956
Último miembro
spinaco

El blog de burbuja.info